装修知道

问问金属线槽接地接零保护是什么意思?

就是说金属线槽在每段开处要用接地线连接并在两端做接地或接零保护。该接地线最小是4平方毫米的铜线,具体大小要根据金属线槽截面大小来选择 
希望我的回答能帮助到你,谢谢你哦,望采纳

zhenghan116 392024-06-08

就是说金属线槽在每段开处要用接地线连接并在两端做接地或接零保护。该接地线最小是4平方毫米的铜线,具体大小要根据金属线槽截面大小来选择 
希望我的回答能帮助到你,谢谢你哦,望采纳

偶与吃货 312024-06-21

您好,很高兴为您解答!建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上有要求:14.1.1金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3.金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
4.非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。同时,可以查看施工安装图集,上面有详细的做法。

谈情伤感情 52024-06-07

金属线槽接地接零保护是:
1. 为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地; 
2. 保护接零的优点 防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路。

王小金Fighting 252024-06-24

线槽的安装步骤及方法:
1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4mm。
9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

嫣雨飘零 392024-06-13

1、保护接地是在三相五线制中使用,保护接零是在三相四线制中使用.三相四线制是L1,L2,L3,和N;三相五线制是最新国标规定的供电标准,是指L1,L2,L3,N和接地,在三相四线制中,N相往往是和L相一起通过断路器或开关控制的,
2、如果N相断路,将起不到保护的作用,所以在三相五线制中要求接地线必须没有任何的开关控制,直接从变压器二次侧中性点接地线引出,所以接地线比较可靠.
3、另外,由于电网的负载不均衡,零线上并不是完全没有电压,所以,保护接零虽然可以在一定程度上保护用电安全.而保护接地显然是最安全可靠的方式了.还有一个方面,如果保护接零的话,电器设备出现故障以后,火线的电流和零线的电流还是一致的,所以仪表不好判断是否发生漏电故障.所以保护接地要比保护接零可靠.
希望我的回答能帮到您

真龙木木 322024-06-05
>