装修知道

哪位懂得布线槽板有哪些要求有网友清楚吗?

明装用线,暗装用线管。明装用线槽比较美观。使用线槽板预留今后有可能发生的更换线缆或者添加其他线缆的机会吧,因为穿线管一旦使用想要更换其中的线缆或者添加线缆的话,就显得比较困难,特别是有较多弯道的情况下问题尤其突出。

杨梅的果实000 332024-05-01

你好,这个的话你可以看看以下的介绍
塑料槽板用于干燥场合作永久性明线敷设,槽板布线应在土建抹灰层干透后进行,需紧贴在建筑物表面,做到横平竖直。槽板对接时,底板和盖板均锯成 45°斜口,安装时底板接缝与盖板接缝应错开。拐角连接时,应把拐角处槽内侧削成圆弧形,避免布线时碰伤导线。槽板固定中间的间距应小于0.5m,起点和终端的固定点应距两端0.3m 处固定。槽板布线导线截面应小于6mm2,同一槽板内只能敷设同回路电线。槽板内导线不得有接头,导线接头在接线盒内,槽板布线不应设置在墙壁和顶棚内。

千羽YUmi 372024-05-09

1)水平线子系统的布线方案水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种走线方式。(a)墙上型信息出口采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。装配槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在吊顶内,从弱电井引向各种设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。PDS系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。同时为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接,然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。(b)地面型信息出口采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间,有大量地面型信息出口的情况建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出,沿走廊引向各方向,到达设有信息点的各房间进,再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清3洁的环境下,实现办公室自动化。由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路,所以必须由建筑设计单位,根据PDS管线设计人员提出的要求,综合各系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计。线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3地面线槽也需整体连接,然后接地。

可可poppy 212024-04-20

明装用线,暗装用线管。明装用线槽比较美观。使用线槽板预留今后有可能发生的更换线缆或者添加其他线缆的机会吧,因为穿线管一旦使用想要更换其中的线缆或者添加线缆的话,就显得比较困难,特别是有较多弯道的情况下问题尤其突出。

哇哇叮咕 42024-05-05

1、办公室布线的信息插座作为布线系统的水平子系统一部分,不管企业的办公应用如何变化,办公室综合布线需要满足我们以下要求。对电话的要求:利用电话交换机,将企业与外界有效地联系起来,同时方便内部通话。对电脑网络的要求:综合布线采用星形结构,能支持现在及今后的网络应用——10Mb以太网、100Mb快速以太网、1000Mb千兆位以太网。对图像传输方面的需求:模拟图像、数字图像、会议电视等。
2、信息插座的安装位置对于办公楼环境而言,办公空间有大开间,也有四壁的小房间。对这两种形式下的工作区子系统的面板安装采用不同的安装方法。小房间不需要分隔板,信息插座只需安装于墙上;对于大开间而言,选用以下两种形式的安装方法:1)信息插座安装于地面上2)信息插座安装于墙上
3、办公室布线电缆走线方式办公室电缆可以直接走天花板架,放入线槽,埋入墙中,工业标准允许在接近连接地方引入结合点。1)采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式2)采用地面线槽走线方式
4、办公室其他的布线细节在每个办公室布置的信息点(信息插座)应当和办公室的电源插座布在同一个水平方向上,而且间距30cm左右;这样布线主要是便于用户的电源和双绞线网线的同时连接,也便于以后维修维护;目前布置每个信息插座最好能采用4口的布线面板,二个网络接口布线(一个外网、一个内网),二个语音点(一个内线、一个外线),并且网络数据与语音布线能够互换使用。
5、办公室无线网络“布线”(“活动办公室”)可以考虑采用建立无线网络为移动办公人员提供网络接入;利用无线网络“布线”可以使用户拥有一个可以随时移动的办公区域。对于需要随时增加办公节点而又需要网络连接办公区域的公司,这一点十分有用。承接工厂综合布线、大楼综合布线、学校综合布线、医院综合布线、酒店宾馆综合布线,办公室综合布线等弱电工程网络工程。

爱在身边111 312024-04-24

要求
(1)硬塑料管的选用。布线用管应选用聚乙烯或聚氯乙烯等热塑性硬塑料管,要便于弯曲、具有良好的弹性和一定的机械强度,具有阻燃性能。管壁厚度不小于3mm。管子的粗细根据所穿入导线的多少决定,一般要求穿入管中所有导线(含绝缘外皮层)的总截面不超过管子内截面的40%,可依此确定布线管的管径。
(2)硬塑料管的弯曲。热塑性硬塑料管可以局部加热弯曲,方法是将硬塑料管需弯曲的部位靠近热源,旋转并前后移动烘烤,待管子略软后靠在木模上,两手握住两端向下施压进行弯曲。没有木模时可将管子靠在较粗的木柱上弯曲也可徒手进行弯曲。弯曲半径不宜太小,否则穿线困难。弯曲硬塑料管时还要防止将管子弯扁,可取一根直径略小于待弯管子内径的长弹簧(例如拉力器上的长弹簧),插入到硬塑料管内的待弯曲部位,然后再按前面方法弯管,弯好后抽出长弹簧即可。对于管径较大而不太长的管子,可在待弯管子内灌满干黄沙,并堵塞两头后再行弯管,弯管成型后再倒出黄沙。
(3)硬塑料管的连接。热塑性硬塑料管可以局部加热后直接插接,首先将待连接的两根管子分别做倒角处理,然后将外接管的准备插接的部分均匀加热烘烤,待其软化后,将内接管的准备插入部分涂上黏胶用力插入外接管内。插入部分的长度应为管子直径的1.5倍左右,以保证一定的牢固性。硬塑料管也可以用套管进行粘接,将两根待接管子的连接部位涂上一层黏胶,分别从两端插入套管内即可,套管的内径应等于待接管子的外径,套管的长度应为待接管直径的3倍左右,A、B两管的接口应位于套管的中间。
(4)导线穿管敷设。首先应按照布线要求在墙壁表面开凿线槽,线槽的宽度与深度均应大于所用布线管的直径。然后将导线穿入布线管,再将穿有导线的布线管放入线槽并固定,最后用水泥或灰浆填平线槽恢复墙面。布线管在线槽内的固定方法,可用固定卡子将布线管固定在线槽内,也可直接用两枚钢钉交叉钉牢将布线管固定住
希望对你有帮助。

妹喜儿lady 172024-04-22
>