装修知道

防雷接地测量方法是什么有什么需要注意的呢?

接地电阻测量方法一般按照测量方法可以分为以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。每重测量方法都有他独特的特点,实际测量使用时,尽量选择正确的测量方法,才能使得测量得出的结果准确无误。我们现在对五种方法进行分析一下1.两线法条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。2.三线法条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。信息请登陆:输配电设备网各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。3.四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。4.单钳测量测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。5.双钳法条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳(不要使用其他的)接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米

龙龙1004 332024-06-09

单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同。

Samantna523 312024-06-06

最简单的方法是将接地极与沙漠地区的生活污水相连,保证接地电阻值。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

勤添Jacky 312024-06-15

足疗沙发厂家 92024-06-01

防雷接地作为一项重要的安全保护措施,国标有严格的规定,一般都一切接地体的接地电阻小于4欧姆.因此,对于接地体接地电阻的测量,是很重要的.可以用ZC-8型测试仪测量,测量方法如下:ZC-8型测试仪测量的四个接先柱,C1电流接线端子,P1电压接线端子,P2和C2连接接地体端.把C1接到接地棒左,(接地棒分左右4地方插地),P1接到接地棒2,接地线就接到P2和C2端子上;以120转/分钟的均匀转速摇动ZC-8型测试仪手柄,调节刻度盘,读出读数.测量完接地棒1和2,C1和P1就接3和4的接地棒,分几次测量,算出几次测量的平均值,就是该接地体的接地电阻.

吴山脚下2012 52024-06-16
>