装修知道

外脚手架防雷接地规范哪位知道注意事项是什么?

一、施工准备
(一)作业条件
1.接地体安装人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好;利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。
2.接地干线安装支架安装完毕;土建抹灰已完成;穿墙保护管巳预埋。
3.支架安装各种支架已运到现场;结构工作巳经宪成;室外必须有脚手架或爬梯。
4.防雷引下线暗敷设建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
5.避雷引下线明敷设支架安装完毕;建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;土建外装修完毕。
6.避雷网安装支架安装完毕;具备调直场地和垂直运输条件;接地体与引下线必须做完。
7.避雷针安装接地体及引下线必须安装完毕;需要脚手架处,脚手架搭设完毕;土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。
(二)材料要求
1.防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。
2.电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。
(三)主要机具
1.常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。
2.线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。

锦和1105 452024-06-09

一、施工准备
(一)作业条件
tobyzhao520 462024-06-09

脚手架需要穿过或靠近380伏以内的电力线路,距离2米以内的,在架设和使用期间应断电或拆除,如不能拆除时,应采取下列防电措施:
(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。
(2)钢脚手架采取接地处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架时,应将电力线路周围至少2米以内的钢脚手架水平连接,并将线路下方的钢脚手架垂直连接进行接地;如电力线路和钢脚手架平行靠近时,应将靠近的一段钢脚手架在水平方向连接,并在每隔25米处进行一次重复接地。
(3)搭设在旷野、山坡上的钢脚手架以及钢井架、钢龙门架、钢独杆提升架等垂直运输架,在雷击区域或雷雨季节时,应设避雷装置。
(4)避雷针可用直径25~32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制成,分设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。
(5)在垂直运输架上安装避雷针时,应将井架一侧中间立杆接高出顶端不小于2米,并在立杆下端设置接地线,同时应将卷扬机外壳接地。
(6)接地线和接地极的设置可参照有关防雷接地规程。
(7)在施工期间遇有雷击或将有大雷雨时,钢脚手架上的施工人员应立即离开。

森海淼淼 342024-06-23

防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是:
  第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.
  
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条
二、三、
八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.
  
二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.
  
三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.
  
四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5)
  式中 S - 钢筋表面积总和(m2).
  
五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定.
  
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。
  希望对你有用!

選擇淡定 442024-06-09

防雷接地相关国家标准与规范有:
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版);
2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004;
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002;
4、《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008;
5、《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2002;
6、《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006;
7、《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008;
8、《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006。
知识点延伸:
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

千针坊丶 462024-06-19
>