装修知道

防雷接地注意事项有哪些谁能说说有没有网友晓得?

1)防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。
  2)两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。
  3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
 4)室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
  5)室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
  6)接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
  7)铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。
希望对您有帮助

emilylovejay 422024-06-11

你好,注意事项
1 ?? ??接地电阻小于4欧姆
2 ?? ??接地网连接好
3 ?? ??接地极面积达到要求
希望我的回答能够帮助到你!

小泥格格 272024-06-04

建筑电气防雷接地的施工中,一定要对系统接地格外注意,避免系统的运行以及系统接地的导线受到外界因素带来的不必要干扰和影响。目前的防雷接地系统都是由接地导线、电气保护措施、变压器保护系统三部分构成,建筑电气的防雷接地系统只有同时具备三个部分才能保证系统的正常运行,也才能保证对电气设备进行有效的安全保护。同时,我们要清楚的是,在建筑电气的防雷接地系统的施工过程上,都是结合建筑工程的实际情况进行施工,不是每一栋建筑物的防雷接地技术都要一模一样,有一定的实际性和灵活性。建筑电气防雷接地系统在施工前期要做好导线优选,确保接地导线的质量,以免因接地导线质量不保而降低系统施工质量,造成防雷接地系统运行失效。一般情况下,接地导线质量不良会导致导线在系统安装施工中出现腐蚀,影响接地系统的使用寿命。目前,在对建筑结构进行防雷接地处理的时候,施工人员一般就采用石墨作为接地导线的使用材料,这种材料不仅有着很好的防腐性和导电性,而且对建筑结构没有任何影响。在防雷接地系统正常使用的过程中,对其连接部位的处理是十分重要的,如果没有对其进行准确的连接,将会使得防雷系统中的雷电无法正常的引出,从而对防雷接地系统带来严重的损坏,对建筑电气设备的保护功能也大幅度的下降,也时刻的威胁到人们的生命财产安全。因此,在安装完毕一定,施工人员还要对系统连接的部位进行一定检查处理,从而保证雷电可以顺利的通过导线传入地下结构当中。

我是五叶神 372024-05-25

郭嘎嘎2222 202024-06-15

商用厨房设计装修注意事项有哪些呢?我这里简单地说明一下啊。注意事项——厨房空间注意事项——厨房目标注意事项——厨房方向注意事项——厨房位置注意事项——设计合理注意事项——住房餐具注意事项——厨房排放

麦兜的秒杀季 482024-05-30
>