装修知道

哪位晓得防雷接地干线和支线怎么区分?

常规把直接连接屋顶避雷装置和接地装置的部分起防雷接地主要联通功能的称作接地干线(也称防雷引下线),其它用于跨接部分、设备或线路等地功能性接地线都可以归到支线。 支线和干线没有统一的定义标准,要知道本来系统中就没有这个概念;只是现在的系统搞的越来越庞大大而搞出来的概念而已。一般来说由控制中心到端子箱的线路称为主干线,端子箱引至设备处的线路称为支线。

基督城里 42024-04-23

你好,接地装置的接地线有:
(1)单极接地装置。单极接地装置由一个接地体与接地线组成的接地装置。接地线一端与接地体相连,另一端与电气设备的接地点相连。它适用于对接地要求不太高和电气设备接地点较少的场合。
(2)多极接地装置。多极接地装置由两个或两个以上接地体与接地线组成,各接地体之间用接地干线连成一体。接地干线与电气设备的接地点由接地支线相连。多极接地可靠性大,接地电阻小,适用于对接地要求较高、电气设备接地点较多的场合。
(3)接地网络。接地网络将多个接地体用接地干线连接成网络,具有接地可靠、接地电阻小的特点,适合大量电气设备接地的需要,多用于配电站、大型车间等场所。希望我的回答能帮到你

麦兜爱李公主 492024-04-17

通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远;
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线;
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。希望我的回答可以帮到你。

小菜菜菜菜子 362024-04-24

这个好像没有明确定义吧,不过常规把直接连接屋顶避雷装置和接地装置的部分起防雷接地主要联通功能的称作接地干线(也称防雷引下线),其它用于跨接部分、设备或线路等地功能性接地线都可以归到支线。

深夜黑暗厨房 192024-04-28

我是这样来理解接地干线通常指接地网,接地网与设备间的接地线称接地支线,接地母线类似与接地干线,一般接地母线叫法用在开关柜设备内。

我是丽香 402024-04-10

屁界的战斗猪 292024-04-13
>