线槽安装方法及要求:
1、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
2、线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
3、在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
4、不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
5、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本般和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
6、线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
7、敷设在竖进、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)的有关防火要求。
8、固定方法视环境和工具而定,常规用方锤打钢钉固定,用气动的钢钉枪或者电动钉枪固定线槽应该是较快速的办法;砖墙没问题;较薄的混凝土墙也没问题;预制板房顶可以;混凝土房顶最好用电锤打眼,使用膨胀塞的办法固定。在瓷砖上用透明玻璃胶也行。
槽敷设安装
1.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐。
2.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。
3.线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
4.建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

莉莉安c 182024-05-11

线槽安装方法及要求:
petite妮妮崽 352024-05-12

对于PVC线槽的安装,需要根据不同区域的线路来决定,不同区域线路铺装的方式不同,其采用的安装方法也不同,而一般家庭中安装PVC线槽主要是四种:在天花板吊顶采用吊杆或者托式桥架;在天花板吊顶外采用托架桥架敷设;在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设;在墙面上明装。各种安装方法油漆安装方法的优点和缺点,在安装的时候需要根据具体情况来决定不同的安装方法。PVC线槽注意事项在墙面上采用明装的安装方法时需要注意施工中对于墙体的破坏。墙面之下可能配设有水管、电线,燃气等管道,安装的时候需要对线槽进行固定,必然会对墙面造成一定程度的损坏,那么我们需要在保证墙体的整体结构和管道正常使用的情况下进行安装。在装修工人安装PVC线槽的时候需要注意监督工人安装,避免安装不规范的情况一般都是先安装管路,在穿导线,以免出现导线无法抽动的现象。PVC线槽是对于家庭电器线路起到保护作用的材料,所以在安装完成之后需要向安装工人索要一份电器图,以免日后出现问题而不好维修的情况。PVC线槽具有绝缘、阻燃、自熄的特性,对于家庭中使用的电器具有极好的保护作用,同时也对于家庭人员的人身安全起到了很好的保护效果。因此掌握PVC线槽的安装规范和注意事项,能很好的避免我们在生活中使用线槽时出现一些安全问题。以上经验仅供参考!

miumiu6571 122024-05-07

线槽架的安装方法:
  
1. 垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。 电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;
  
2. 线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。

白小白爱吐槽 192024-05-13

pvc线槽施工工艺pvc线槽安装方法主要由四种方法,风别是在天花板吊顶采用吊杆或者托式桥架、在天花板吊顶外采用托架桥架敷设、在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设和在墙面上明装。四种安装方法,每种安装方法有每种安装方法的有点和缺点以及注意事项。不同的情况我们应该选择不同的方法来合理的安装。这样才是最好的。下面我们在看看暗转的技巧吧。pvc线槽安装技巧我们在采用托架时一般在1m左右安装一个托架,采用固定槽时一般1m左右安装固定点。固定点是在把槽固定的地方,根据槽的大小赖设置间隔:1、25mm*20mm-25mm*30mm规格的线槽,一个固定点应该至少有2个固定螺钉并且水平排列。2、25mm*30mm规格以上的线槽,一个固定点至少应该有3个固定螺钉,并且呈梯形状,这样会让线槽受力点分散分布。
3、除了固定点外应每隔1m左右钻两个孔,用双绞线穿入,待布线结束后,把所有的双绞线捆扎起来
4、墙面明装PVC线槽的话,线槽固定点间距一般为1m,有两种固定方式分别是:直接向水泥中钉螺钉、先打塑料膨胀管载钉螺钉
5、水平、锤子干线布线方式都是一样的,其差别无非就是一个横着一个竖着。

yuqian1004 162024-05-26

1、我们在安装的时候采用托架,一般选择的是在一米左右的位置安装一个托架,固定槽的确定一般也是在一米左右的位置,这样可以把槽很好的固定下来,但是间隔就需要根据我们具体槽的大小来决定了。
2、如果采用的是25mm*20mm-25mm*30mm的线槽,那一般在一个固定点上会有至少两个的固定螺钉而且是水平排列的。
3、25mm*30mm规格以上的线槽,那会选择至少三个固定螺钉,而且是采用梯形的形状,这样会让线槽的受力点分散一些,更加稳固。
4、不是固定点的要每间隔大概一米左右的地方钻上两个孔,之后用双绞线穿入,布线好了之后再把双绞线捆扎起来。
5、如果在墙上直接安装PVC线槽,那固定点一般间隔一米,固定方式一种是直接向水泥中钉上螺钉,还有一种固定方法就是先打塑料膨胀管载钉螺钉。
希望我的回答对你有帮助。

魔戒之love 142024-05-27
>