装修知道

临时配电箱应该安装在哪,怎么固定有哪些方面需要注意?

2
43、每一接地装置的接地线应当采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。说明
1、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地及接零保护应与原系统保持一致。2
52、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,接地电阻值应不大于10Ω。
1、动力电箱与照明电箱宜分别设置,如合在同一电箱内,动力和照明线路应分路设置。
2、开关箱应由末级分配电箱配电。
3、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、配电箱、开关箱应采用铁板材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,箱背板则采用绝缘板。
5、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。
6、配电箱内的电器应首先安装在非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。
7、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。
8、配电箱和开关箱的金属箱体必须保护接零。保护接零线应通过接线端子板连接。
9、配电箱和开关箱必须防雨、防尘。
10、总配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器、以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。26
11、分配电箱应安设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分线熔断器,总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
12、每台用电设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制度;禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(含插座)。
13、开关箱内的漏电保护器其漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
14、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。
15、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不能与箱体进、出口直接接触。
16、移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
九、工地临时备用电源的设置施工现场用电量大,变压器在夏天高温天气易出现超负荷运行断电的现象,为了避免断电影响施工,项目部可准备一台GF-300的柴油发电机,以满足工地停电时使用。

笨笨猫Shirley 362024-06-14

家用配电箱接线安装方法:
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

JoJo爱次肉 272024-06-14

2
啊呜咖啡 352024-06-07

一)安全用电技术措施
1、本工程选择TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
2、设置漏电保护器
(1)施工现场的总配电箱和开关箱至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,使之具有分级保护的功能。
(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除做保护接零外必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
(3)漏电保护器应安装在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小与0.1s.
3、电气设备的设置应符和下列要求
(1)配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱应“一机一闸一箱”,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
(4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。
(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
(6)配电箱、开关箱安装应要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6-1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm.。
(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

谁可知心029 402024-06-01
>