电缆沟防火隔板做法是什么好像比较专业?

电缆沟防火隔板做法:在电缆沟或桥架内,通往一个用电点的两条电缆,一根正常使用,一根备用,中间用防火隔板隔开。若发生正常使用的电缆出现爆裂燃烧,有防火隔板挡着。不会影响备用电缆的投入。一般二级以上比较重要的负荷采用。

糖果屋de芒果 132024-05-14

电缆沟防火隔板做法:在电缆沟或桥架内,通往一个用电点的两条电缆,一根正常使用,一根备用,中间用防火隔板隔开。若发生正常使用的电缆出现爆裂燃烧,有防火隔板挡着。不会影响备用电缆的投入。一般二级以上比较重要的负荷采用。

:小小的菇凉 412024-05-14

电缆沟作为电力设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟施工方案,根据前面设计要求和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收规范第三章电缆沟、井的施工标准第3.1条电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条电缆沟、井的基槽开挖前应进行放线,电缆沟的直线部分在放样和挖土时都应保证其直线性,以免路径偏移。第3.3条人孔井位置与两井间距应根据电缆施工时的允许拉力设置,一般不大于100米。在电缆转弯及接头处宜设置人孔井。第3.4条电缆人井位置应尽量布置于绿化带、人行道上,如无法满足上述条件时,人井盖板应考虑加强,以防外力破坏,使用铸铁盖板时应考虑防盗。第3.5条电缆人孔井的大小应考虑电缆施工方便及所处地形。在环境恶劣的地方应考虑排水设施。第3.6条沟底应平坦、夯实、无障碍物,沟垫层、砼基础应按图进行施工。第3.7条墙体砌筑应严格按图施工,应采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料,砼标号应满足图纸要求。第3.8条墙体应垂直、密实,压顶应平整,尺寸符合设计、运行要求。第3.9条盖板应完好、强度符合设计、运行及有关规程要求。

有毒的少女 422024-05-20

电缆在电缆沟、遂道内敷设时应符合下列要求:一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。