装修知道

哪位晓得复合电缆沟盖板尺寸厚度是多少?

标准:
1.预埋件符合设计,安置牢固;
2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;
3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工修饰工作。电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

孫冭冭1229 152024-05-24

标准:
zhangyekiki 432024-06-03

钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度~允许最小板厚电缆桥架宽度<100~1100≤电缆桥架宽度<150~1.2150≤电缆桥架宽度<400~1.5400≤电缆桥架宽度<800~2800<电缆桥架宽度~2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。

莫小小爱吃肉 182024-05-31

单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。
1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。
2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。传统角铁支架生产过程耗能大、工序多、周期长,并且产品质量无法保证。

snowberry911 162024-05-31

1.进户电源部分:进户电源一般采用架空引入或电缆引入两种方式,架空引入有专项的“进户横但安装”,应根据不材质、形式及安装方式、架路数量分别以“根”为单位套用相应的定额项目,但应注意,定额规定横但安装已包括具及绝缘子安装工料,但绝缘子及金具的材料费应另行计算。电缆引入方式应注意根据电缆敷设方式的不同,考虑:①电缆保护管线或电缆支架的制作、安装、刷油。②电缆沟挖填土,铺沙、盖板或保护板。

huixin0090 32024-06-04
>