1)地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍。
  2)打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性。
  3)搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表。10分钟内压力表压力降压≤0.03MPa为合格。
  4)冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
  在现场不能满足水压测试条件时可进行气压测试,以下为气压测试步骤和要点。
  1)气压测试通常采用空气压缩机,与水压一样也是通过分水器逐渐加压往里灌气,当环路气体充满时检测管道密封性。
  2)当空气压缩机压力提升至规范要求压力时,稳压5min,同时查看压力表,55min内压力表降压≤0.05MPa为合格。
  压力测试完毕后泄压将水放出,同时做好相应的打压记录并归档。如若在打压测试中发现压力不正常或掉压严重等情况,地暖施工人员应尽快找出故障并解决。

此夏若空820 372024-05-26

先后顺序的问题,应该影响都不大

wangweil0726 122024-06-09

Amber已存在 482024-06-10

当然是先测试后再铺

李小姐梦游记 262024-06-05
>