装修知道

消防应急灯的具体要求有什么应急时间的具体要求呢?

你好,消防应急灯的应急照明时间: 1、建筑设计防火规范等的要求是不少于30分钟。 2、消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。 3、从实际来看,消防应急灯的照明时间一般会在90分钟左右。 消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

善良哒小虾米 102024-05-19

一、新国标消防应急灯增加了自检功能和故障报警功能: 1.消防应急灯具连续主电工作30天+/-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能; 2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养); 3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰; 4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音; 5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警; 6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警; 7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间; 新标准规定: GB17945-2010新的国家标准,对消防应急灯具表面亮度和光通量(光照亮度)进行明确要求,标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,应急照明灯具的光照亮度不应小于50流明以下; 以前市场上使用的老国标消防应急灯具由于缺乏对亮度要求,导致大部分应急照明灯具无法满足消防要求,消防隐患时时存在;而新国标的消防应急灯具亮度比以前灯具的亮度提高了10-50倍,有效地保障消防安全的要求; 新国标消防应急灯不能采用阻容降压方式: 1.老国标形式的消防应急灯,采用阻容降压方式,但是阻容降压功率因素过低,浪费电量太多,一台应急灯使用阻容降压一天多浪费近一度电; 2.阻容降压会改变正常线路的相位,使三相四线的中线产生大电流并发烫,大批量使用会破坏电网; 3.劳士新国标消防应急灯具全部采用变压器,耗电小、效率高、性能稳定;

小兔子lucky 192024-05-22

敏华、劳士、格瑞特 应急灯分为消防应急灯和led应急灯。 消防应急灯:适用于消防应急照明,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电孝亮度高、使用寿命长 LED应急灯

哟西小得瑟 222024-05-12

queeniechen2007 262024-05-07
>