装修知道

配电开关怎么选型有哪位能说说看?

建议:
1、查两只开关的整定值,配电房里是400A的空气开关是否小了;
2、查配电房里是400A的空气开关,接线端子是否发热;
3、查,配电房里是400A的空气开关,环境温度是否比分支箱高。
4、如果两只空气开关型号相同,可以调换一下试试。

muxiu木秀 212024-05-16

施工临时用电配电箱的设置:
1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
2、开关箱应由末级分配电箱配电。

加密算法 432024-05-16

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
三、品牌:
最好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE
一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。

rabbit林恩 262024-05-25

建议:
1、查两只开关的整定值,配电房里是400A的空气开关是否小了;
2、查配电房里是400A的空气开关,接线端子是否发热;
3、查,配电房里是400A的空气开关,环境温度是否比分支箱高。
4、如果两只空气开关型号相同,可以调换一下试试。

杨杨杨远远 292024-06-01

A、外壳采用高强度树脂压铸成型。箱体采用铸铝合金压铸成型,表面磨砂。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。B、非标配电箱:外壳采用不锈钢板焊接成型,表面抛光。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。

心泊-李伟 422024-05-29
>