breter隔离开关品牌如何哪个比较靠谱?

隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种:
1.单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。

无敌的小饭桶 282024-05-08

猪猪钕神 312024-05-07

你好,我觉得breter隔离开关品牌不错,质量也不错,开关按起来也很方便,操作也很简单,我用过,个人感觉是挺满意的,希望我的回答能够帮助到您。

岁月静好oO 72024-05-20

你好,这个有以下的区别,单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线.相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁.

小小mini罗 172024-05-19

刀闸只是作为一个分段用的开关,不能带负荷操作。接地开关在发生某些故障时人为将线路接地,从而引起保护动作跳闸。是这样的吗?继电保护设备如何来控制这个东西呢?隔离开关隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。负荷开关是控制通断开关中的一种,可以带负荷操作。

灰羽联盟 392024-05-07

隔离开关是由三个独立的单极隔离开关组成的三相高压电器。不允许带负荷对隔离开关进行分断、接通电路的操作。

美食VS钞票 122024-05-08
>