1、接线盒拆箱后,应检查有无损坏现象,零件有无缺失。2、接线盒应垂直悬挂在巷道的上部或固定在专用支架上。3、两侧引入端的电缆要有适量的驰度,不得使电缆头承力。4、电缆两侧进入箱体后,需用托板将其端部的应力锥固定。5、电缆两端裸露30mm芯线用特制压紧螺母将其与接线端子压紧(用专用扳手操作),保证可靠接触,不允许芯线松散。6、接线盒各部紧固螺栓必须齐全,定期由专人检查,如有问题必须及时处理。7、接线盒的检修和迁移都不得在带电情况下进行,必须在断电源后,按《煤矿保安规程》要求,用可靠手段放电后,才可打开盖子。8、接线盒在使用时必须可靠接地。9、在预制电缆终端之前须先将压紧法兰、密封圈、挡圈和联通节套入电缆,按高压电缆的终端制作工艺处理好电缆终端。10、在没有控制线引入时,将两端的监视屏蔽线分别编在一起,通过辅助端子联接起来。分别将两端的接地线编在一起,接到各自的内接地装置上。

小笼0113 82024-05-24

今生只要你陪 52024-06-14

高压电缆碉堡式传统保护接地箱价格120.00供应35kv高压电缆三相保护接地箱价格130.00电缆保护接地箱,是一种安全保护装置,可以对内置的仪表起到很好的保护作用,以防因运输过程中的撞击、摩擦或其它外力因素而损坏仪表。

怡安宝贝 372024-06-03
>