装修知道

35kV隔离B类和a类接地开关分别代表什么意思?

35kV隔离B类和a类接地开关分别代表意思:
一、定义:
P:英文pole,中文解释:极。1P、2P、3P、4P指断路器的极数。
二、级数的相关解释:
1、1P:一极断路器或空气开关,即通断一路电源的开关;
2、2P:两极断路器或空气开关,即通断两路电源的开关;
3、3P:三极断路器或空气开关,即通断三路电源的开关;
4、4P:四极断路器或空气开关。
三、各级开关实际中的应用:
1、电源相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。
2、1P断路器可接任意一相火线;2P断路器可接任意一相火线和一零线;3P断路器接三相火线;
3、 设备负载的额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器;如果是380V,就需要3P或4P,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

依锦风韵 372024-06-05

保护地网安装工程因此在各个机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A级防雷器(100KA),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B级防雷器(40KA),自制防雷箱,安装在机柜外,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C级防雷器(20KA),防雷器安装在UPS输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。电源防雷器同一防雷区设备等效图设备或机房电源线信号线保护地网安装工程耐冲击过电压额定值耐冲击过电压类别Ⅳ6KVSPD安装位置总配电柜ⅢⅡⅠ4KV分配电柜信息机房配电柜2.5KV1.5KV特殊需要保护的信息设备4321NL1L2L3PELPEN空气断路器:隔离开关:熔断器:浪涌保护器:等电位接地端子板:退耦器件:1-总等电位接地端子板;2-楼层等电位接地端子板;3、4-局部等电位接地端子板图例:在机房内用25*3mm铜排做均压带及局部等电位连接,且与大地地栅网可靠连接,确保系统安全可靠。机房天花主龙骨、地板支架、墙板的前后左右用多股6mm2电线电缆夸接,并且就近连接到等电位铜排上;其目的在于防止雷击过程中,瞬间产生的高电位反击。更加保证了人身和设备的安全。
2、保护人身及数据安全的防静电措施因此在部分机房内用铜箔做法拉第笼,使静电所引起的电荷积累,能迅速的流入大地,以保证设备及人身的安全。另外机房密闭,也防止带灰尘颗粒入侵机房,减少了电子碰幢而产生的带电离子。这样也可以避免灰尘对设备正常工作造成威胁。保护地网安装工程
3、接地系统3.1常规接地系统本机房设计中有保护接地系统,防雷接地系统,工作接地系统,防静电接地系统,机房中设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与保护地有良好的连接,既保证人身设备安全,又给机房内游离电子一个顺畅通路。为保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。也为了保证计算机系统稳定工作,本设计采用单独的等电位均压带,通过等电位连接线接地,使机房能安全可靠地工作。为了保证接地电阻符合要求,要求接地线缆必须不小于BVR-25mm2的导线,本项目中采用BVR-50mm2的导线。为了避免对计算机系统的电磁干扰,采用将多种接地的接地线分别接到各接地母线上,由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连接的单点接地方式(也称为一点接地方式)。保护地网安装工程由计算机设备至接地线的连接导线应采用多股编织铜线,且应尽量缩短连接距离,并采取格栅等措施,尽量使各接地点处于同一等电位上。其特点是有统一的基准电位,相互干扰减少,而且能泄漏静电荷,容易施工又经济,所以规范推荐这种一点接地系统。为了保证接地系统可靠性,本机房采用联合接地方式,大楼的接地系统接地电阻≤1Ω。大地地栅网示意图1.5米长的电解地极40*4mm镀锌扁铁
二、设计与施工说明:
1、地网长宽各为15米,深度1.5米,做成“口”字型
2、各电解地极的间距如图示。
3、水平接地体设计用40*4mm镀锌扁铁,与离子接地体采用锡条焊接形保护地网安装工程式,并做防腐处理。
4、离子接地体周边用强降型长效降阻剂包敷。
5、水平地网沟每米敷35kg长效降阻剂,把水平地线完全包住。
6.回填时,与接地体的土壤尽量用细土,避免有杂物及石头等。并分层夯实。
7.此设计接地电阻≤4欧姆。

机器猫TJ 232024-06-05

你好,很高兴为你解答。GW5-35、35D、35DW型户外高压隔离开关,适用于交流50Hz,额定电压35KV的电力系统中,作为有电压无负荷情况下,分断与闭合电路的开关设备使用.GW5-35型户外隔离开关是由三个独立的单相隔离开关组成的,又是派生其他结构的基本单元,以下简称普通型;GW5-35型单极隔离开关由底座、支柱绝缘子、导电回路等部分组成,两绝缘子成V型,交角50度.借助连杆组成三极联动的隔离开关.底座部分有两个轴承,用以旋转棒式支柱绝缘子,两轴承座间用锥齿轮齿合,既操作任一柱,另一柱可随之同步旋转,以达分断、关合之目的.隔离开关是导电回路的接线座采用盘式连接,导电杆在90度范围内能灵活转动.操动机构分为不接地、单接地和双接地三种.主刀闸与刀闸之间的联锁是通过操动机构上的联锁板来实现的.GW5-35D型户外隔离开关是在普通型隔离开关上增设接地刀闸而成是,其中又分为单接地、双接地两种;GW5-35DW型户外隔离开关是在接地型隔离开关的基础上,将普通棒式支柱绝缘子改用防污型棒式支柱绝缘子而成,适用于轻微污秽地区。希望我的回答能帮到您哦!

娜是阵疯 52024-05-30

洋葱没有心77 42024-05-31

A类接地是指A类电气装置的接地;B类接地是指B类电气装置的接地。
交流标称电压750KV及以下电力系统中发电、变电、送电和配电电器装置(含附属直流电气装置),简称为A类电气装置;
交流标称电压750KV及以下电力系统中的建筑物电气装置,简称为B类电气装置。
希望我的回答对您有所帮助。

橘子汽水2046 252024-06-05

华册电气GW4-10Dkv/630A户外高压隔离开关单接地1400.00,户内高压隔离开关GN30-12D/630单接地gn30/gn19/10kv隔离开关1550.00,GW5-35户外隔离开关GW5-40.5KV四级防污GW5-35D(W)单接地1690.00,以上价格来自网络仅供参考

黄小琼琼 272024-06-07
>