电气设备安装注意事项:
第一:开箱检查设备,清点;
第二:安装避雷器,电流互感器,电容式电压互感器,使用螺栓正确规格一样;
第三:隔离开关,接地操作箱,三相操作箱安装高度依据图纸;接地操作箱里面有封摇把的片子,保管好。螺栓应向下穿,检查螺栓规格应统一。(不要存在半螺纹、全螺纹,强度等级不同);
第四:组装绝缘子,压接导线等工作,下面应要求铺设木板或塑料布,避免磨损设备;
第五:室内安装之前,保证室内干净,设备安装完成后要成品保护,安装后场地干净;
第六:独立避雷针安装后应邀请业主验收,好了以后再浇筑混凝土;
第七:使用合理的工具施工(力矩扳手等);
第八:主变安装,使用的螺栓长度应一致;
第九:箱体内软管接头应封堵;第十:火灾报警,通讯电话安装管施工注意位置预埋;第十
一:设备上焊接的时候做好防护措施(无功补偿装置、隔离开关、带电显示器等);第十
二:电缆沟支架焊接,支架间距要求是800mm,若遇到与分支电缆沟,支架偏移,若偏移间距过大,可增加支架;第十
三:盘柜开箱后,塑料包装,不要破坏,为后续成品保护,因为室内可能存在二次涂刷涂料;第十
四:断路器的地脚螺栓预埋时,可增加螺栓,利于调断路器支架安装;第十
五:断路器气管连接密封圈应用酒精清洗,充气前,应对充气管检验(检漏:微水测量);第十
六:隔离开关的操作箱连接的镀锌钢管,伸进箱底出头5mm,高度都统一;第十
七:主变安装后,保证箱体清洁经常检查,有锈、有破损的地方及时修理,涂刷油漆,确保组装美观;第十
八:断路器二次预埋管直接用镀锌钢管连接(断路器机构箱到电缆沟直接用镀锌钢管连接);第十
九:主变压器接地用铜排连接(四点接地);第二十:保护柜、通讯柜、交直流屏、20KV开关柜、接地变、接地变阻柜安装整齐,保持清洁;注意屏柜、门接地;第二十
一:注意各个配电箱、检修箱接地;二次预埋管、机构箱接地;第二十
二:设备备品备件、资料、设备钥匙清理;(不要丢失)第二十
三:及时清理设备螺栓铁锈。

杏仁茶甜甜 292024-06-08

您好,开关柜泛指所有高压柜,低压柜,配电柜类;包括环网柜;环网柜可以有好几条出线,覆盖范围比较广,分支箱一般就一个进线分出两个出线,范围比较小。分支箱(电缆分接箱)指不带负荷开关的,用于分接电缆的户外箱(4路,六路等)。他们都不是电源点,只是一个中转站。希望我的回答能够帮助到您。

星闪乐途 122024-06-08

24kV环网柜通用技术规范(2009年版)国家电网公司物资采购标准(开关柜卷环网柜册)12kV、24kV环网柜通用技术规范

阳光明媚1618 322024-05-23
>