装修知道

bmg1隔离开关求朋友给介绍一下谁晓得?

高压隔离开关型号有GW9-10/4
00、HGW9-10/400等等,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高。仅供参考

墨墨姐姐 282024-05-27

高压隔离开关型号有GW9-10/4
00、HGW9-10/400等等,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高。仅供参考

誓吥錵訫 452024-05-17

你好,这个有以下的区别,单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线.相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁.

土豆炒洋芋G 472024-05-24

隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种:
1.单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。
2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。

黄某某007luffy 492024-05-14

(1)隔离开关应有明显的断开点,以易于鉴别电气设备是否与电源断开;
(2)隔离开关断开点间有足够的绝缘距离,以保证在过电压及相间闪络的情况下,不至引起击穿而危机工作人员的安全;
(3)应具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故;
(4)要求结构简单,动作可靠;
(5)主隔离开关与接地隔离开关间要相互联锁,以保证先断开隔离开关,后闭合接地闸刀;先断开接地闸刀,后闭合隔离开关的操作顺序。

黑犬黑犬97 352024-05-16
>