变形缝施工方案
一、施工准备
1、材料准备:铝合金基座、铝合金盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏等
2、机具准备锤子、梯子、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。
二、基层处理:
1、所有变形缝内必须清理干净。有凸凹的情况则需要剔凿和抹灰修补。
2、墙面光滑平整,使铝合金基座和盖板能与墙面紧密相贴。
3、材料进场后检验加工尺寸是否准确,品种是否齐全,质量是否符合设计要求。
三、施工工序基层清理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验
四、施工工艺
(一)、铝合金基座变形缝安装工艺:
1、基层清理:1)、量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度,并用墨斗打线,2)、清理基层面至平整,并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。
2、安装止水带:1)、再次平整清洁混凝土表面,不得有酥松,如果为确保平整做过表面处(特殊情况可用混凝土抹平),尽量使其较为干燥才宜进行安装。2)、安装止水带:①、在缝两侧平面层及止水带两边,用胶粘剂按每平米200克的比例涂刷,待基本不沾手时,将止水带平铺在混凝土基层上并用表面较为平整的板材压平压实。②、确保止水带接口无污物的情况下,然后按在止水带接口涂上专用搭接胶。待完全干燥再次涂抹,等胶干到不粘手,再压平,压实。③、在与止水带水平转接中如遇到水平转接,阴角,阳角接头处根据现场情况剪截。
3、放样(安装配件前准备工作):在缝的两侧确定出铝合金框架位置,同时确定出膨胀螺栓的位置,并作出标记。
4、铝合金基座及框架的安装:1)、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔安装。2)、以缝中心(W)将铝合金基座对称放入槽口,用膨胀螺栓将基固定。(确保铝合金基座接在同一平面,务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致,以便滑杆能在轨道内水平移动)
5、滑杆及中心板安装:,在中心板两侧及铝合金基座,打M8的孔,用镙杆与丝帽固定,在中心板(底层铁板)上中心向长度方向画与两边平行直线,在按每50mm间距在(中心板上打孔(配合螺钉),装上螺钉,并在下方轻旋上滑杆至不能自动掉下为宜。平衡拿起中心板(带有滑杆及小件型材),依次从铝合金基座(大)一侧将滑杆两头穿入其中(注:各个滑杆均向同一方向倾斜)按上面步骤依次装中心板,压入橡胶嵌条,并调整位置,确保同一工作面,两边橡胶嵌条呈平行状。最后紧旋螺钉,紧固变形缝装置。
6、铝合金盖板安装:本工程墙面及屋面变形缝采用铝合金盖板将变形缝封盖,不同宽度变形缝位置处铝合金盖板加工宽度不同,其长度均为2米定尺,加工前已考虑现场变形缝实际情况,因此在安装变形缝铝合金盖板时,首先要根据现场变形缝实际宽度尺寸用细钢丝在变形缝两侧从上到下挂通线,经过调整后使铝合金盖板压变形缝两侧墙体相同,同时也要确保铝合金盖板伸缩部分能够塞入变形缝内,然后在变形缝两侧的混凝土或砌体墙上弹墨线,墨线宽度即为铝合金盖板的实际宽度,随后即可进行铝合金盖板的安装,安装时要从下至上进行,上一块压下一块,搭接长度为50㎜,铝合金盖板固定时采用40㎜长水泥钉于变形缝两侧钉入混凝土或砌体墙水平灰缝中,同一侧上下钉距为500㎜,每个水泥钉钉入位置距镀锌铁皮边缘不小于20㎜,且同一侧的水泥钉上下成一直线。将盖板及框的连接处用油膏嵌缝,保持柔性连接。
7、检查1)铝合金盖板安装牢固,不能有翘曲。2)嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。3)收口要相互平行切都垂直于变形缝两端的墙面

西由位门1 322024-06-28