装修知道

问问地一下车库楼梯间必须是封闭的吗?

首层扩大封闭楼梯间是开敞的,用于低层和多层建筑;封闭楼梯间是在梯间与楼层之间设置有防火门,用于一定范围的建筑物;
一、首层扩大封闭楼梯间
1、主要用于低层和多层住宅,复式住宅室内楼梯,各类没有特殊要求的低层多层工业和民用建筑。
2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。
二、封闭楼梯间
1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。
2、高层仓库应设置封闭楼梯间。
3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1)医院、疗养院的病房楼;2)旅馆;3)超过2层的商店等人员密集的公共建筑;4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5)超过5层的其它公共建筑。
4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m时,应设置封闭楼梯间;
5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;
7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。
8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。1)电影院、礼堂;2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆。

七月紫梦 252024-05-20

必须封闭的。如果通往室外,当然不需要做防烟楼梯间。如果通往室内,单层的,地下室地坪低于室外10M的,要设防烟楼梯间。其他情况地下室,均需设封闭楼梯间。希望可以帮助到您。

小小雯紫 282024-05-22

1,住宅建筑套内自用地下室楼梯间一般情况梯间形式不限,亦不用与地上分隔,也不必直通室外。住宅地下室与公共地下车库之间要按防火分区进行防火分隔。2,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。(其楼梯间形式与地上建筑的楼梯间形式无关。)3,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。4,建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。5,当地下楼梯间确因条件限制难以直通室外时,可以在首层通过与地上疏散楼梯共用的门厅直通室外。

左边iori 182024-05-31

柏拉图ing 82024-05-30

宿舍封闭楼梯间的安装有必要封闭楼梯间是用建筑构件分隔楼梯与通道的,是能够防止烟和热气进入的楼梯间,简单点说就是用墙体或者防火门把楼梯做成一个封闭的空间。所以宿舍这种公共住宿点为了学生安全必须安装。

小小爱人小姐 482024-05-14
>