问一下建筑结构中楼梯梁配筋计算方法是怎样的?

方法如下:板式楼梯计算书
一、基本资料:
1.依据规范:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
2.几何参数:楼梯净跨:L1=2340mm楼梯高度:H=1650mm梯板厚:t=100mm踏步数:n=10(阶)上平台楼梯梁宽度:b1=200mm下平台楼梯梁宽度:b2=200mm
3.荷载标准值:可变荷载:q=3.50kN/m2面层荷载:qm=0.70kN/m2栏杆荷载:qf=0.20kN/m
4.材料信息:混凝土强度等级:C30钢筋强度等级:HRB400Es=3.60×105N/mm2抹灰厚度:c=20.0mm梯段板纵筋合力点至近边距离:as=20.00mm支座负筋系数:α=0.2
5二、计算过程:
1.楼梯几何参数:踏步高度:h=0.1650m踏步宽度:b=0.2600m计算跨度:L0=L1+(b1+b2)/2=2.34+(0.20+0.20)/2=2.54m梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα=0.84
42.荷载计算(取B=1m宽板带):
(1)梯段板:面层:gkm=(B+Bh/b)qm=(1+1×0.17/0.26)×0.70=1.14kN/m自重:gkt=RcB(t/cosα+h/2)=25×1×(0.10/0.84+0.17/2)=5.02kN/m抹灰:gks=RSBc/cosα=20×1×0.02/0.84=0.47kN/mPk=gkm+gkt+gks+qf=1.14+5.02+0.47+0.20=6.84kN/mPn(G)=1.35Pk+γQ0.7Bq=1.35×6.84+1.40×0.7×1×3.50=12.67kN/mPn(L)=1.2Pk+γQBq=1.2×6.84+1.40×1×3.50=13.11kN/m荷载设计值:Pn=max{Pn(G),Pn(L)}=13.11kN/m
3.正截面受弯承载力计算:左端支座反力:Rl=16.65kN右端支座反力:Rr=16.65kN最大弯矩截面距左支座的距离:Lmax=1.27m最大弯矩截面距左边弯折处的距离:x=1.27mMmax=RlLmax-Pnx2/2=16.65×1.27-13.11×1.272/2=10.57kNm相对受压区高度:ζ=0.123095配筋率:ρ=0.004890纵筋(1号)计算面积:As=391.17mm2支座负筋(2、3号)计算面积:As‘=αAs=0.25×391.17=97.79mm
2三、计算结果:(为每米宽板带的配筋)1.1号钢筋计算结果(跨中)计算面积As:391.17mm2采用方案:f8@100实配面积:502.65mm22.2/3号钢筋计算结果(支座)计算面积As‘:97.79mm2采用方案:f8@200实配面积:251.33mm2。希望可以帮到你!~

聪明糊涂心yy 252024-05-27

傻大明白 92024-06-04

板式楼梯配筋要求及计算方法:板式楼梯一般为单向受力,受力筋沿着长方向布置,短向布置分布筋。受力筋通过计算求得,同时考虑裂缝。分布筋不小于受力筋的15%,并不小于0.15%配筋率。希望能帮到你。

lunaseayoyo 442024-05-30

你好,楼梯配筋图分为建筑图和结构图,建筑图主要表示楼梯的平面位置,梯跑数,建筑做法,完成面的表高,上下方式等。结构图主要表示梯板,平台板,梯柱,梯梁的位置、尺寸、厚度及配筋等。希望以上能够帮到你啊

真锈菜刀 332024-06-15

现在的楼梯多为板式楼梯(仅踏步板无梁),大致计算方法:板厚:验算配筋用的板厚就是地板不含踏步的;计算自重时150/2+实际板厚/cosA(A为踏步板夹角)。配筋:类于简支单向板,增加支座处构造负筋。梯段有折板时,注意阴角处弯矩构造处理

扬帆飘舟 222024-06-08
>