室内和室外消防管材料有什么要求有没有网友清楚?

室内消防栓尺寸一般多少合适:室内消防栓管径,进水口是100mm,出水口是65mm。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

王家姑娘0122 292024-05-13

7.1.1高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。7.1.2消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。7.1.3室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。

鼠weakorz 262024-05-20

瑾年凉薄 312024-05-23

建筑物一定,消防等级就定,室内消防水量也确定,当管径太小,势必造成管道的流速变大,那么就造成两个后果,第一水流速过大对管路冲刷损害,第二,流速增大,势必造成水头损失增大,那么就得增加泵的扬程。规范规定消火栓管道系统的流速最大不超过2.5m/S。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。消防管道分类球墨给水铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。球墨给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,称之为“球墨铸铁管”(DuctileCastIronPipes),简称为球管、球铁管和球墨铸管等。铜管铜管又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。合金管合金管(Alloypipe)是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种钢管里面含Cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业的用途比较广泛。复合型管材复合型管材(Compositepipe)是由两种或多种材料组合而成的管材,是以金属管材为基础,内、外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型,具有金属管材和非金属管材的优点。塑料管材塑料管材作为化学建材的重要组成部分,以其优越的性能,卫生、环保、低耗等为广大用户所广泛接受,主要有UPVC排水管,UPVC给水管,铝塑复合管,聚乙烯(PE)给水管材这几种。

最爱的mango 342024-05-19

对于缺水地区或独立的石油库区,且室内外消防用水量之和大于25L/;补水量应经计算确定,如采取防止辐射热的保护措施时,应设置消防水池。进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。消防水池的保护半径不应大于150,且补水管的设计流速不宜大于2,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;容量大于500m3的消防水池、生活用水合并的水池.消防水池应符合下列规定:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时、乙,市政给水管道;供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;消防水池的补水时间不宜超过48h.0m,不应超过96h;与甲;消防用水与生产.0m,应分设成两个能独立使用的消防水池,且吸水高度不应大于6;消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求,可减为40m;严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施《建筑设计防火规范》2006版.6.5m/:1当生产、生活用水量达到最大时。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。