谁说说厨房风管下多少合适这个有没有统一的规定呢?

一般都在通风管道下面,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防喷淋头当然不是简单地安装在下方,是在大于1.2m宽度的风管下方增设喷头,原来的上喷头还是要有的

会员2764311 62024-06-18

你好,安装方法及注意事项请往下看1、看你要安装什么地方,房间内是否有窗户等,因要考虑它的换气次数(除了厨房间、卫生间等地方,一般换气次数取10次每小时即可;2、看你需要多少风量的轴流风机,且风机进出口处还需要接风管吗?如需要则要知道风管的长度,且看风管是直管还是有弯头、三通等(如有较多弯头、三通等则需要增加风压);3、算出房间内所需风量、风管规格及长度、换气次数、风速等之后就可能算出风机的风压了。轴流风机就是需要连接线路,然后最好是用螺丝固定到一个座子上,这样风机转动的时候不会甩出,也不会有很大的噪声。

金弓木小火 152024-06-21

排风量要根据厨房大小、炉灶的数量、烟罩的尺寸、污染物的散发量来确定。一般有几种方法确定厨房的排风量:(1)按换气次数确定排风量:各家厨房差别较大,厨房面积与厨具、炉灶的数量不成正比,同样灶的产生的污染物和热量也差别很大。实际上厨房通风并非是全面通风,按换气次数设计风量会有很大的误差。(2)按污染物散发量的多少设计排风量:国家环保GB18483-2001饮食业油烟排放标准规定每个灶头需风量2000m3/h。笔者认为按照此方法设计风量仍有局限性。实际上饮食业的实际情况要复杂:炉灶大小,炉灶有广式、苏式等分别;除了灶头外还有汤锅、煲仔、蒸锅烤箱等;在功能上,有烹调间,蒸煮间,面点间,烧烤间,西餐加工间,洗碗间等,散热量及污染物散发量都不同,简单按灶头数量确定排风量是不适当的。(3)以烟罩的大小来确定风量:以烟罩下沿和灶台之间的进风面积和进风速度的乘积来计算风量较为合适。排风量可按下式计算:G=3600L(h2-h1)Vx,m3/hL------烟罩下进风面的长度(烟罩两端长度以及双面进风另一边长度也应计算在内),m;h1-----灶台高度,m;h2-----烟罩下沿高度,m;Vx------进风速度,m/s。我厂生产的通风管道全部按国家标准进行,选用优质型材,精心拼装加工而成,出厂前严格检验,上门安装。本厂本着“精益求精、至诚服务”的企业经营理念和“诚信、专业、高效”的服务宗旨,竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,得到了广大客户的肯定和信任,并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。排油烟管道---排风管道--通风管道安装,设计定做调试维修加工改造系统管道布置。加工白铁皮管道,不锈钢管道,各种消防通风管道,排气管道,排风管道,地下室通风工程,商场通风管道

豆哥豆爷 212024-06-24

一般都在通风管道下面,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防喷淋头当然不是简单地安装在下方,是在大于1.2m宽度的风管下方增设喷头,原来的上喷头还是要有的

想想冬至 252024-06-14

1.110mm公元PVC管排水管下水管埋地通风管A型不是中财天雁伟星PPRPE15元2.200mm公元PVC管排水管下水管埋地通风管A型不是中财天雁伟星PPRPE40元3.250mm公元PVC管排水管下水管埋地通风管A型不是中财天雁伟星PPRPE60元以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准