装修知道

消防通风排烟管道安装有什么要求有网友晓得吗?

水电安装数据常用的有:
1、给排水管道、外落水管、空调冷凝管的预埋及安装调试。符合图纸及规范要求,验收合格。
2、采暖工程的安装、调试。符合图纸及规范要求,验收合格。
3、强电:所有图纸设计的电气部分及防雷接地的预埋、安装、调试,符合图纸及规范要求。(注:并包含弱电、通风管洞及消防弱电的一次、二次预埋,并保证管路畅通)
4、弱电穿线、桥架的安装调试,符合图纸要求,验收合格。
5、消防穿线、管路、保温等的安装调试,符合图纸要求,验收合格。
6、通风排烟的安装、调试,符合图纸及规范要求,验收合格。

小予乖乖 452024-05-17

先说《建筑设计防火规范》:9.1.4机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。9.1.5防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:1采用金属管道时,不宜大于20.0m/s;消防验收时对烟道尺寸没有具体要求。但对安装材料、室内及室外安装位置、是否接临易燃可燃物会重点检查。消防检查其他重点如下:
1、安全疏散通道;
2、电气设备是否达到防火设计施工要求;
3、消防器材(干粉灭火器);
4、烟道和灶具是否有油污堆积(易引发火灾)
5、隔油池;

越狱找食吃 42024-05-13

你好,要求如下:
一、竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道。
二、排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。
三、排烟风道内通过的风量,应按该排烟系统各分支风管所有一排烟口中最大排烟日的两倍计算。
四、排烟风道构造要求: 
1、排烟风道外表面与木质等可燃构件的距离不应小于15㎝ ,或在排烟道外表面包厚度不小于10㎝的保温材料进行隔热。 
2、排烟风道穿过挡烟墙时,风道与挡烟隔墙之间的空隙,应用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。 
3、排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧的软性连接。 
4、需要隔热的金属排烟道.必须采用不燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。 
5、烟气排出口的材料应采用耐火性能好的材料制作;排出口的位置应根据建筑物所处的条件确定,必须避开有燃烧危险的部位。希望我的回答能帮助到你。
资料来源于网络,仅供参考,希望我的回答对你有帮助!!

virgoleegoon 352024-05-30

水电安装数据常用的有:
隐形冠军 392024-05-11

利通达消防公司拥有完整.科学的质量管理体系.实力和产品质量获得业界的认可,本公司提供从设计、安装、调试、培训到长期维修的一条龙服务;欢迎各界朋友光临参观指导和业务洽谈。我公司代理销售以下产品:
1、消防咨询
2、排烟管道安装
3、消防水电安装
4、通风管道工程
5、中央空调工程
6、地下通风工程
7、消防排水工程
8、消防维保
9、消防批文办理公司的宗旨是:质量
第一、坦诚合作、精心组织、严格管理、规范施工、保证工期、一条龙服务。公司的质量方针是:领导重视,全员参与;系统管理,方法得当;事实决策;持续改进;互利共赢,顾客满意;符合消防规范,安全重于泰山。

YeezyYeezy 362024-05-22

个人觉得以下几家重庆厨房排烟管道安装公司比较好,安装技术比较高:
1、重庆金刚冷暖设备有限公司
2、重庆澄南思盈通风设备有限公司
3、重庆双赢厨房排烟通风管道有限公司希望我的回答对你有帮助。