装修知道

谁知道upvc管阻火圈是什么的啊是不是两厘米的?

UPVC排水立管穿楼板时不一定必须加钢套管,设计无要求时也可加塑料套管.请参见
<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002> >(3.3.13 
管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。)
2. 至于阻火圈是只在厨房设置是不妥当的,厕所排污立管也应该装置阻火圈才行.请参考<<建筑给水排水设计规范>>:(4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置:①高层建筑;②管道外径大于等于110mm时;③立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。)

小梅0429 172024-06-03

水手特洛伊 72024-06-02

复合地板全国十大品牌排名情况谁知道

力力力力力 302024-06-03

木质水平尺有谁知道确切的名称和作用

范范20130108 252024-05-30
>