主回路是接触器和热继电器,即电源经接触器到热继电器再到水泵,这样能起到过载保护;转换开关是实现手动和自动的。打到手动,通过按钮来控制接触器的吸合和分开;打到自动,水泵会根据电接点压力表(压力表可以设定范围)低于设定压力,接点闭合,使得电磁继电器线圈得电,从而电磁继电器常开点吸合,常开点是和启动按钮并联的,从而接触器吸合,实现水泵自动启动。
主回路是接触器和热继电器,即电源经接触器到热继电器再到水泵,这样能起到过载保护;转换开关是实现手动和自动的。打到手动,通过按钮来控制接触器的吸合和分开;打到自动,水泵会根据电接点压力表(压力表可以设定范围)低于设定压力,接点闭合,使得电磁继电器线圈得电,从而电磁继电器常开点吸合,常开点是和启动按钮并联的,从而接触器吸合,实现水泵自动启动。
找一个电工去处理就好了,自己弄不一定弄得好。
首先你应该用电接点压力表,这样才能输出压力罐的出水状况。