三个单元分别单独供电: I=P/1.732Ucosφ=72000/1.732*380*0.8=72000/526.528=136.7A 35平方三芯电缆允许通过的电流为135A左右,基本能满足要求。所以用三根35平方三芯电缆分别为三个单元供电比较合适。
三个单元分别单独供电: I=P/1.732Ucosφ=72000/1.732*380*0.8=72000/526.528=136.7A 35平方三芯电缆允许通过的电流为135A左右,基本能满足要求。所以用三根35平方三芯电缆分别为三个单元供电比较合适。
我们是朝阳牌电线电缆厂家,您这个是需要4芯的3+1,3*150+1*70的电缆。
主要看用电功率的,最好问一下电工看看 还要看将来的发展,预留一定的 裕量 跟多大方没什么直接关系