美的空调开机十几秒停机?

经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。

螃蟹横走 492024-06-05

这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。

樱花卫厨ks 402024-06-01

经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。

周小蜜99 222024-06-12

放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。