春兰空调故障代码解析?

一下是很详尽的资料哦~~
春兰空调故障代码汇总    
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 
   E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
 E2 压缩机过电流
 E3 电源电压异常 
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
 E5 室外环温过低保护
 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰KFR-32GW/BP 
 显示内容 故障原因 
绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障
 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障
 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 
 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护
 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 ~~
 
            春兰KFR--120LW/BP 
            显示代码 故障内容 
            E0 通信失败 
            E1 室外传感器开路.短路 
            E2 压缩机过载 
            E3 过电流 
            E4 IPM保护 
            E5 室外机管温过高 
            E6 排气温度过高 
            E7 过久压保护 
            E8 室内机传感器开路.短路 
            新品春兰2005故障代码V系列空调 
            E1 排气管温度过高 
            E2 压缩机过电流 
            E3 电源相序错误 
            E4 系统压力过高 
            E5 系统压力过低 
            E6 防冻结保护
             春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 
            显示内容 故障原因 
            E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) 
            E2 压缩机过电流 
            E3 电源电压异常 
            E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 
            E5 室外环温过低保护 
            E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 
            E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 
            E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 
            春兰FR-180、260/S风管机故障代码 
            显示代码 故障原因 
            E0 系统高压保护 
            E1 二次防冻结保护 
            E2 室内温度传感器开路或短路 
            E3 室内管温度传感器开路或短路 
            E4 室外管温度传感器开路或短路 
            E5 通迅故障 
            E6 电源相序保护 
            E7 过电流保护 
            E8 卸荷保护 
            E9 低电压保护 
            春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 
            显示内容 故障原因 
            电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 
            电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 
            除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 
            除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 
            延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 
            延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 
            室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与
 热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外
 管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F—
 —室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号
 ),H——室外互感器输入控制线(直流信号) 
            春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 
            电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 
            亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 
            亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 
            闪 闪 闪 水泵开关异常 
            亮 闪 亮 通迅异常 
            亮 闪 灭 过热保护 
            闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 
            闪 亮 闪 压缩机过流保护 
            闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 
            闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 
            春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码 
            LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 
            灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常 
            灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障 
            灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 
            灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 
            灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 
            灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 
            灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障 
            亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 
            亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护 
            亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 
            亮 灭 亮 灭 过压或过载保护 
            春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码 
            显示内容 故障现象 
            E0 室内外通信失败或信号线断 
            E1 室外温度传感器异常 
            E2 压缩机过载保护 
            E3 过电流保护 
            E4 IPM变频功率模块保护 
            E5 室外管温过高保护 
            E6 压缩机排气温度保护 
            E7 电源电压过高保护(50型无) 
            E8 室外温度传感器异常(50型无) 
            E9 室内管温传感器异常 
            春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码 
            显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 
            E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保
 险管,电子温控异常 
            E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线
 开路或电子温控异常 
            E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压
 板故障 
            E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,
 BT5断开 
            E5 室外温度过低保护 
            室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热
 触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---
 系统保护显示输入线
             E6 室内蒸发器温度过低保护 
            春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码 
            显示内容 故障原因 显示内容 故障原因 
            绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 
            黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常 黄绿
 红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路 
            黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开
 保护 
            室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码 
            一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障 
            二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路 
            三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载 
            四短一长 欠压保护 E3 过流保护 
            五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护 
            六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护 
            春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护 
            显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留) 
            0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常 
            0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高 
            0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码 
            0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常 
            0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常 
            0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常) 
            0111 室外控制
             板与变频通讯故障 
            1000 电源欠压保护 
            春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
             E1 通讯失败 
            E2 压缩机大电流 
            E3 相序错误 
            E4 
            E5 系统压力吸气过低 
            春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码 
            E1 排气温度过高 
            E2 压缩机过电流 
            E3 相序错误 
            E4 系统压力过高 
            E5 系统压力过低 
            E6 防冻结保护
 
            春兰KFR-65GW/BPW变频(外)
             LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 
            灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常 
            灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障 
            灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 
            灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 
            灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 
            灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 
            亮灭灭 灭 电源过欠压保护 
            亮灭灭 亮 过电流保护 
            亮灭 亮 亮 总电流过载保护 
            亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
 ),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
             春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
             电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 
            亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 
            亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 
            闪 闪 闪水泵开关异常 
            亮 闪 亮 通迅异常 
            亮 闪 灭 过热保护 
            闪 亮 亮 过冷保护 
            闪亮 闪 压缩机过流保护 
            闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 
            闪灭 亮 室外环温温度传感器异常

阿优米酱 422024-05-17

五十岚零 152024-05-02

这个还是要看你具体是空调的哪个部分的,都不一样啊~~可以详细说说你的是哪个部分以及那个型号吗?好让我告诉你啊~

冷月无痕MNG 382024-04-30

乐乐冰儿 472024-04-29

空调制冷效果不佳时,可以对应代码检查, 春兰空调故障代码汇总    
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 ~~  * 空气过滤网是否阻塞。   * 温度调节开关所设之温度是否适当。   * 室外机前是否有障碍物。   * 房间门窗是否关好。   * 风量是否设于“低风”位置。   * 室内面积太大,空调器的制冷量太小。   * 屋内是否正在使用电热器具等发热体。   * 屋内人员是否很多。   * 是否有强烈阳光照进来。   空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以当出现制冷效果不满意的情况时首先排除下面七个原因 。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:   (1)外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是故障。当环境温度高于33℃时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷;如果房间内人数较多,例如20平方米 房间2500W 制冷量时,如果房间里有坐着静止的10个人。则每的排热量为120W 左右,10个人总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不够,房间温度降不下来。这是正常现象,不能说空调器不顶用。   (2)电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,只要检查供电原因,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。   (3)开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下过滤网去清洗,就可恢复正常。   (4)开在强冷档时,风机以最高速运转,振动和响声较大,这是正常现象。   (5)温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整温控器后就可解决。   (6)热泵型空调器,在较冷的冬天制冷热效果不理想,这也是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。   (7)空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。