这个很简单,我建议你把220v的中间继电器换成直流12V的小型继电器,这样电接点压力表触点更耐用点。这个是你需要的图,如果中间继电器改为12V小继电器控制 直接把图纸A B两点断开,串上一个220V的变压器就可以了。 (楼下的朋友,谁说控制电路没有380V的,现在大多数都是220V和380V控制。看好问题,“求380v交流接触器和两个220v中间继电器电接点压力表自动控制水泵实物接线图”是380V接触器)没看明白就不要说。

阿里上市前 442024-05-20

电接点压力表来作控制是不好的,因为电接点压力表摆动大,交流接触器会频繁起动容易使交流接触器粘连,又容易烧电机,电接点压力表配有气囊的容器罐来使用是可以的。

jessica0707 402024-05-17

真真麻烦啊 212024-05-16

S掷自动,压力低时电接点压力表1,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用