装修知道

管道闭水实验多少米做一次还是按路的条数来计算?

闭水试验法按下列程序进行:
1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。
2)当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。
3)实测渗水量应按下式计算:
       q=W/(T×L)         
式中  q——实测渗水量,L/(min*m)
      W——补水量,L;
      T——实测渗水量观测时间,min;
      L——试验管段的长度,m。

混世金粉 112024-05-17

无痕之音 242024-05-15

补水量用截面积乘以长度;渗水量也一样,截面积乘以下降长度

恶魔小郡主 212024-05-22

设计压力的1.25倍。空气压力是设计压力的1.5倍

赵家小燕儿 232024-05-08
>