装修知道

消防屋顶水箱进水给水管是什么系统?

这种消防的屋顶的话建议是一般都必须使用进水管的,不然的话我们当真的出现消防问题的话是很容易导致水压不够的知道吧,所以必须安装的。
消防水箱出水管道处应该装止回阀,目的是防止水倒流,在火灾发生时,由于消防水箱中的水量不够,补充来不及,这时就会启动消防车通过室外消防结合器,直接把市政给水管网中水,经过消防车加压直接补充到消防出水管道中,水压高,流量大,不设止回阀会造成倒灌水进入消防水箱,甚至会进到消防给水管道,造成水资源浪费,严重会损坏给水管道和设施。

萨瓦底卡Fs 152024-06-04

这种消防的屋顶的话建议是一般都必须使用进水管的,不然的话我们当真的出现消防问题的话是很容易导致水压不够的知道吧,所以必须安装的。
消防水箱出水管道处应该装止回阀,目的是防止水倒流,在火灾发生时,由于消防水箱中的水量不够,补充来不及,这时就会启动消防车通过室外消防结合器,直接把市政给水管网中水,经过消防车加压直接补充到消防出水管道中,水压高,流量大,不设止回阀会造成倒灌水进入消防水箱,甚至会进到消防给水管道,造成水资源浪费,严重会损坏给水管道和设施。

yirendian10 322024-06-02

不用止回阀,因为后面是浮球阀,有空气隔断,要设水表,一般是生活泵供给的,而生活用水和消防用水性质收费不一样,不能摊到用户上去

我是不是很S 292024-06-15

在供水设备出口阀门后应设置止回阀

蛋糕上的草莓1 262024-06-10

高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。

id独自等待 112024-05-28

当屋顶消防水箱由城市给水管网直接供水时,水箱进水管应设置水位控制阀。当采用浮球阀时,不宜少于两个,其直径与进水管管径相同。  当屋顶消防水箱由生活水泵和水箱联合供水时,生活水泵的启闭,是由各水箱的水位高低通过液位传感信号来控制的。此时各水箱(多水箱系统)进水管上若装设浮球阀,则极易受到冲击震动而损坏,故应在各水箱进水管上装设电动阀门和水位传感器,通过水位监控实现水位自动控制。 

麻辣宝宝彩 252024-06-19

那个是喷淋和消火栓系统

年少无知23 402024-05-29
>