装修知道

求一个交流接触器和一个辅助接头一个热继电器...?

主线路三根火线接接触器的L1、L2、L3端子(顺序无所谓),接触器的出端T1、T2、T3接热继电器的进线,热继电器的出线直接接电机。控制线路从接触器的进线端引一根线到热继电器的常闭触点,出线再接按钮开关(带自锁的话,按钮开关并上一组接触器的常开触点),然后进接触器的线圈,线圈电压380V的话出线回到接触器的另一根火线上,220V接零线。 电机反转调换主线路任意两根火线的位置。

北极豆豆鱼 482024-05-20

peipei1222 342024-06-01

假若交流接触器是220v首先从接触器的线圈A2引一条线到热继电器的95端点,再从热继电器96端点引一条线接到零线。然后从开关下引一条火线到停止按钮【红】常闭点,再到启动开关【绿】常开点--再回到交流接触器线圈A1点,全是串联。此时是,点动启动电路。再从红绿按钮之间因一条线到接触器的副触头常开点上端,其下端接接触器线圈A1。总之接触器的副触头常开点并在启动开关的两端上,就OK了主回路省略380v也省略了。

chengjiebgjicom 442024-06-02

空开是电源总闸,联交流接触器主触头,再从交流接触器主触头联热过载.再从电源引一根线到热过载常闭触点,再从热过载常闭引一线到交流接触器线圈,再从线圈另一端引一线到电源就OK了.